由于蒸汽锅炉内的水温度不断升高,气泡和蒸发受热面的金属壁温也开始随时升高,需要注意热膨胀和热应力的温度,由于气泡的壁厚比较厚,在蒸汽锅炉升温过程中的主要的问题是热应力。同时,还要考虑其整体的热膨胀问题,尤其是对于蒸汽锅炉受热面的管子,因为壁厚薄、长度长,在升温过程中的问题是整体对的热膨胀,同时也要注意其热应力,防止因忽视而引发故障。在蒸汽锅炉产生蒸汽并升温升压过程中,气泡存在着沿壁厚的温差及上下壁面间的温差,在内壁温度高于外壁温度,上部壁面温度高于下部情况时,为了防止产生过大的热应力,要对锅炉进行缓慢升压。
蒸汽锅炉在进行点火升压过程中,锅炉的蒸汽参数,水位以及各部件的工作状况也是在不断变化。所以,为了能够的防止异常情况以及其他危险事故的发生,要安排的工作人员,严密监视各种仪表指示的变化。通过调整控制压力、温度、水位等一些工艺参数在正常允许的范围之内,同时也要考核各种仪表、阀门等零部件的可靠性、安全性,这样才能充分的确保蒸汽锅炉的安全稳定运行。蒸汽锅炉的气压越高,能耗也会越来越高,相应的用汽设备以及管系和阀门所接受的压力也会随之增高,这也会使得蒸汽锅炉的保护养护需求相对提高,而产生的蒸汽在产生以及运送过程中散热及走丢的比例也会增多。
蒸汽锅炉在使用前要对绝热层破损情况进行检查,对燃烧器进行检查,看是否正常运行,还要检查阀门的开启位置要保证是正确的,要检查设备的安全附件、设备的仪表及设备的自控装置都要符合规定要求。点炉前蒸汽锅炉确认项有:打开导热油循环泵的前后阀门,打开导热油加热流程阀门,调解高位油槽液位在合理位置,确认天然气燃烧器前的燃气压力要在点火范围,电源供电正常。
蒸汽锅炉点炉操作首先启动设备的循环泵,循环泵出口、进炉、出炉的压力,以及系统回油压力,都要保证在正常范围内。循环泵运行30分钟,系统运行稳定后,才可以进入下一步。开启蒸汽锅炉的天然气管道手动阀,启动烧器按钮,天然气燃烧器进入到炉膛,然后点火,火焰保持稳定状态,是设备在安全运行。蒸汽锅炉点火过程中,一旦要是发生意外熄火现象,设备的燃烧器会出现自动联锁保护状态,要及时的切断天然气管道,启动炉膛的吹扫功能,将炉膛里面的余气置换干净停机。根据系统负荷要求,以及导热油出口温度要求,燃烧器能够进行火量大小的自动调节。