     1. 遇有哪些情况,锅炉应立即停止运行?

  (1) 锅炉缺水在关闭汽包水位表的汽门后,依旧看不到水位时。(2) 锅炉满水超过汽包水位表上部可见水位时。(3)锅炉发生炉墙裂缝而有倒塌危险或炉架横梁烧红时。(4)所有水位计损坏后。(5)液压站发生严重损坏,不能建立油压时。(6)水冷壁管或省煤器管爆破,不能维持炉内正常水位时。(7)锅炉给水或蒸汽管道爆破,对人身或设备有危险时。(8)送引风机损坏,无法继续运行。

  2. 锅炉满水时的现象、原因是什么?如何处理?现象:(1)水位不可见或无,高水位报警;(2)蒸汽温度降低,锅炉主汽隔离阀和汽机进汽阀可见白汽;(3)汽机或蒸汽管道发生水冲击;(4)给水流量不正常的大于蒸汽流量。原因:(1)给水自动跳为手动,造成给水不正常的加大;(2)汽包或集汽联箱上的安全阀动作,造成水位上涨或带水;(3)锅炉蒸发量超负荷较多,发生了汽水共腾。处理:当锅炉汽压及给水压正常,而汽包水位上升,超过+50mm时,烟台燃气锅炉厂:锅炉运行突发事件建议:应采取下列措施:(1)进行汽包两只水位表的对照与冲洗,以检查其指示是否正确。(2)给水调整由自动改为手动,关闭手动给水门及关小总调整门以减少给水量。

如经上面处理后,汽包内水位仍上升,超过+75mm时,应进行下列措施:(1)开启汽包紧急放水门待水位放至正常水位时应立即关闭。(2)根据汽温情况,关小或关闭减温水门,开启主汽管疏水门及过热器疏水门。烟台燃气锅炉厂:锅炉运行突发事件告诉我们:经处理汽包水位仍继续上升,并超过汽包水位表上部可见水位时,就紧急停炉,尽快与母管解列,立即停止进水,开启再循环门,加强锅炉放水,并注意汽包水位表上部水位的出现,待水位放至正常水位后关闭。待机炉情况正常后,取得值长同意,可按热炉升火操作。

  如汽包水位表内看不见水位时,并未及时发现,烟台燃气锅炉厂:锅炉运行突发事件建议应采取下列措施:(1)进行汽包两只水位表的对照与冲洗,检查指示是否正确。全开汽包水位表放水门,再缓慢关闭其放水门,如水位表内有水位出现,并继续上升充满水位表,证明锅炉满水尚未超过水位表汽侧面管,则按紧急停炉处理。(2)开启水位表放水门,又缓慢关闭其放水门后,水位表内看不见水位。为证实是严重满水,再关闭汽水门,开启放水门,将水位表内存水放尽后,立即关闭放水门。

      迅速微开汽门水位表内有水位出现,并充满水,此时方可确定水位已超过汽包水位表的汽侧通管,应按紧急停炉处理,尽快与母管解列。(3)当锅炉发生水位事故时,若难以判明水位高低,应立即停炉。停炉后用叫水法进行叫水,检查汽包水位。3. 当汽包水位不明时如何进行“叫水”?(1)缓慢开启放水门,注意观察水位,如水位计中有水位下降,表明为轻微满水。(2)若不见水位,关闭汽门,并缓慢关闭放水门,注意观察水位,如水位计中有水位上升,表明为轻微缺水。(3)如仍不见水位,关闭水门,再缓慢开启放水门,若水位计中有水位下降,表明严重满水;若无水位出现,则表明严重缺水。4. 锅炉负荷骤减的现象、原因是什么?如何处理?现象:

  (1)蒸汽流量猛降,汽压猛升。(2)如发现与处理不及时则会导致锅炉安全门动作。(3)锅炉水位瞬时下降后又上升,高水位信号报警。安全门回座时,水位迅速下降,可能造成低水位信号报警。(4)若送电开关跳闸,各辅机电流表有不正常地大幅度摆动,照明闪光。

  原因:(1)外线路开关跳闸。(2)汽机紧急停机。(3)隔离汽门或主汽门阀门蕊脱落。处理:(1)根据汽包水位表,蒸汽与给水流量表的指示,将给水自动改为手动,及时调整水位。(2)根据负荷下降及汽压上升情况,及时关小引、送风量,停炉排,保持锅炉不熄火,开过热器疏水。(3)烟台燃气锅炉厂:锅炉运行突发事件温馨提示,要及时调整减温水门,使汽温正常。(4)如发现处理不及时,压力超过安全门动作压力,而安全门不动作时,应将升火排汽电动门打开,直至正常压力。(5)做好接带负荷准备,并回报班长、值长。

  事故后,检查动作过的安全门情况,是否关闭严密。5. 汽包水位计故障该如何处理?(1)如锅炉汽包水位表中有一个损坏时:立即关闭损坏水位表的水门、汽门,开启其疏水门。烟台燃气锅炉厂:锅炉运行突发事件建议:用另外一个正常的汽包水位表监视汽包内的水位。采取紧急措施,修理或更换损坏的水位表。(2)如汽包两只水位表都损坏,但锅炉的给水自动,差压水位计在前一小时内曾与汽包水位表校对过,证实其正确可靠时,参照给水和蒸汽流量表的指示,继续运行20分钟。在上述两种情况下,都应报告班长、值长,使锅炉维持稳定的负荷,并采取紧急措施更换汽包水位表。(3)如两只汽包水位表都损坏,而差压水位计运行不可靠时,应按紧急停炉处理。

      以上就是烟台燃气锅炉厂:锅炉运行突发事件今天问您带来的分享了。